许北童 2020-06-05 22:44:58 | 天津市 土建计量GTJ | 878查看 1回答
暗梁支座上部纵向钢筋不应该小于柱上板带纵筋的1/2
请问这个是什么意思?柱上板带纵筋包不包括暗梁纵筋?包不包括非贯通筋?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
冲浪勇士 专家
答题: 958 被赞: 260
柱上板带不包括暗梁和贯通筋,计算时候要注意区分
不小于板带纵筋的2/1是指定暗梁纵筋的规格取用范围,看说明有标注取标注值,没有就用这个范围取用
2020-06-06 06:59:36
柱上板带和跨中板带布置和配筋
1、跨中板带和柱上板带交叉布置,只要按照软件自动设置交叉,软件会自动计算的吧,交叉位置是算跨中还是算柱上的,还是软件自动会进行扣除计算,如下图。2、我在板带定义内布置了说明内的板带贯通钢筋T:14@180,B:14@180,但是在平面布置图内又有钢筋布置,如板带下14@180+10@180,这个应该怎么设置。在边上的配筋示意图内,又有板带贯通钢筋,而且配筋都不同,我是糊涂了,这个应该怎么定义呢。是不是我按照说明的正常定义板带钢筋,然后把平面图内的板带下钢筋定义筏板负筋,那贯通钢筋示意图怎么办,如下图: 说明内注明的板带贯通筋 平面图上注明的板带钢筋 贯通钢筋配筋示意图3、柱帽范围内的附加筋怎么设置,图上柱帽位置都会有附加钢筋,这个钢筋我是在柱帽内定义其他钢筋呢,还是定义负筋。