李增军 2020-06-06 15:54:41 | 重庆市 安装 | 3921查看 2回答
消防中应急照明控制器的问题
1、有些图纸有集中照明控制电源,有些设计图纸没有,怎么回事?
2、电井井同时设在应急照明配电箱和集中控制电源箱,从应急照明箱出来是3根线,从集中控制电源箱出来是2根线,那加起来就是5根线了吗?(一般应急照明就4根线呀)
2020-06-06 16:01:30 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、不管图纸有没有说明,有PD箱,由PD箱引出都是集中型应急照明(后面都是集中型灯具)
2、PD箱到灯具(安全出口、疏散指示)就是2根线,关于你下面图中应急箱出线3根线,看不清你后面回路位置,这里三根线我觉得应该是到应急灯回路(风机房之内房间内),不冲突
3、关于你图一3种线缆 1.是到灯具 2.是消防控制室内的应急照明控制器引来(可能是消防单位做) 3.是应急箱到PD箱
2020-06-06 16:52:42
-
应急照明箱出来的是3根线(火线、零线、接地线)没有强启火线。因为这是双电源切换照明箱。
由集中照明控制器出来的是4根线(火线1根、零线1根)联网线(控制线2根)。
两种不同的照明箱,不能弄混了。