• 钢塑复合管DN150,卡箍连接

    请问老师们,钢塑复合管DN150,卡箍连接,在水泵房里套工业管道定额有合适的嘛,谢谢,一般套电弧焊还是氩电联焊多一些啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套《消防工程》钢管沟槽连接的子目,管道、管件分别套相应子目。不能套焊接的子目(因为钢塑复合管不能焊接)

    2020-06-06 21:15:49 

  • 套复合管或者钢管沟槽连接定额

    2020-06-06 21:07:14 

  • 主要看连接方式,工业或给排水里有这个连接方式的管道可以用,没有的话用其他消防里的也可以!但要注意包含的工作内容差别,比如试压和冲洗!

    2020-06-06 21:07:21 

  • 需要套沟槽连接的定额

    钢塑复合管不能用电弧焊

    2020-06-06 21:17:42 

  • 是卡箍连接,不能套套工业管道定额。

    2020-06-06 22:20:30 