• 基础高度不能满足直锚

    当基础高度不能满足直锚时,框架柱纵向钢筋伸入基础内的直段投影长度不应小于0.6LabE且不小于20d   与纵筋下端90°水平弯折15d支承在基础底部钢筋网片上不能同时满足时怎么办?

    选的节点c,钢筋直径是25,筏板厚度400,然后看节点1:0.6*37*25=555,20*25=500,筏板厚度为400,不能满足555和500,怎么办

    基础底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    找设计咨询一下

    2020-06-08 09:23:38 

  • 再次往上弯折。

    2020-06-08 09:17:53 

  • 这个是属于设计失误,要提出图纸会审,柱下增加柱墩构造的

    2020-06-08 09:21:09 