星空 2008-07-21 15:16:03 | 重庆市 其他专业 | 388查看 7回答
楼层间同位子的柱子边截面时广联达该怎么调整钢筋r
请教下:在算钢筋时转换层KZZ在标准层变为YJZ时,KZZ全部按露出标准层三分之一计算,按图籍说法KZZ该伸入YJZ的钢筋应通过标准层到标准层的上层,不伸入部分钢筋伸入标准层底板锚固.我该怎么调整呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KZZ全部按露出标准层三分之一计算,在编辑钢筋中按1/3调整一下,然后锁定就行了.
2008-07-21 15:23:11
-
你说的这种情况应该是边柱吧,你点击下“自动识别边柱、角柱”试试。
2008-07-21 15:20:31
-
在变化的柱楼层选择KZZ在属性中的钢筋信息中前加"*".
2008-07-21 15:20:36
-
答:这个问题,第一部分,通过设置构件柱的底标高实现同一层的变截的情况,第二部分,通过设置计算规则的来实现1/3的调整。你试一下。
2008-07-21 15:32:38
-
先自动判断边角柱,然后在点需要进行设置的柱子,在构件属性编辑器里的节点构造设置里进行选择.
2008-07-21 15:34:12
-
1、在本层设置构件柱的顶标高,在上一层设置构件柱的底标高,这样可以实现同一层的不同截面不同配筋在同一部位的情况, 2、通过调整计算规则来实现1/3的调整。 3、点击下“自动识别边柱、角柱” 4、软件汇总后,查看钢筋计算式,根据图纸要求调整钢筋计算公式,然后锁定构件。
2008-07-21 15:57:24
-
手动调整,汇总之后,在编辑钢筋中调整一下。
2008-07-21 16:34:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看