啊哟 2020-06-08 15:49:15 | 河南省 安装预算安装算量GQI | 3167查看 2回答
关于照明回路,灯具开关是否接地线,及线路根数的问题
有几个问题,请各位老师帮忙回答,谢谢~
2.1下图1我得描述是不是正确的。
2.2如果图1我得描述是正确的,下图2中软件自动出现的问题该怎么处理。
2.3.在造价中,灯具,开关是否是接地的呢。通常照明回路都是 3 根线,应该是 火地零 带接地的。
2.4我们有经常说单联开关 2根线,双联 3根,是不是就是默然不接地了么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
导线规格按系统图来识别
平面图导线根数标识是正确的(开关处的5根是指火1+控4,第一、二盏灯之间的5根是指控3+零1+接地1)
灯具三根线(火1+零1+接地1),单联开关2根(火1+控1)
开关处进火线出控制线,没有零线和接地线。
2020-06-08 16:15:40
-
开关线不允许接地线
2020-06-08 15:53:26
-
1.接地线是电线吗?如不是,是什么 2.接地线是不是和火线零线穿同一根管?如不是,怎么穿 3.接地线是不是等电位线?如不是,怎么区分 4.灯具开关回路中是不是没有接地线?
-
想问一下,在系统图中,照明线路是3根(一根零线,一根火线,一根接地线),但在下图中标明的电线根数让我迷惑,请问线路是照明走的?
-
电动开窗器,用到了稳压开关,该怎么接线。1、按照普通灯具开关那样到设备(3根线)再到开关(2根线);2、先进稳压开关稳压(2根线)再到设备(1根接地线2根从开关接的线)。求大佬解答
-
请问各位老师,一个单联单控开关控制几个灯具的接线原理图和接地线的原理图是这样的吗?如果不是,请详细的告知是怎么个接线方法,牵涉到计算导线的根数和长度。谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看