杨海浪 2020-06-09 09:39:09 | 广西壮族自治区 安装 | 911查看 1回答
关于竖向桥架,利用布置立管功能后,三维图中,桥架中间有断点
我的操作步骤:把各楼层的CAD图纸全部定位好;然后开始在首层用“布置立管“功能布置桥架,布置到二、三层都没问题,直到布置到四五层后,然后查看三维图形,结果却在三与四层之间桥架有断点。总箱在首层,四层五层的楼层配电箱的线是要回到首层的,可现在桥架有断点,用“设置起点”功能都只到三层顶板标高而已了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三维模式下,检查你所布置的桥架标高,注意这个断点位置的桥架标高是否可以接上,如果还是不行的话,建议直接从首层布置到五层,不一层楼一层楼的布置。
2020-06-17 09:44:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看