• 以哪个为准

    1、图纸总说明中当填充墙的高度>4米时,在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的水平圈梁QL;外墙在窗台及窗顶处各设一道,当外墙窗顶靠近楼层梁时,只在窗台设一道。 这句话窗台位置圈梁长度按多少算? 通长?还是按窗台每边压入多少?

    2、图纸单页说明里, 有窗套详图,每边压入150,这时就和总说明冲突了, 以哪个为准?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 当填充墙的高度>4米设通长圈梁,当填充墙的高度小于或大于4米且有窗的都要在窗上下各设一道圈梁(长度为窗宽+150*2),窗顶靠近楼层梁只在窗底设一道圈梁长度为窗宽+150*2),
    没有冲突

    首次提交 2020-06-09 10:25:08  最近修改2020-06-09 10:25:30 (修改过1次)