弹棉花 2020-06-09 10:01:14 | 山东省 土建 | 1615查看 1回答
以哪个为准
1、图纸总说明中当填充墙的高度>4米时,在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的水平圈梁QL;外墙在窗台及窗顶处各设一道,当外墙窗顶靠近楼层梁时,只在窗台设一道。 这句话窗台位置圈梁长度按多少算? 通长?还是按窗台每边压入多少?
2、图纸单页说明里, 有窗套详图,每边压入150,这时就和总说明冲突了, 以哪个为准?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
当填充墙的高度>4米设通长圈梁,当填充墙的高度小于或大于4米且有窗的都要在窗上下各设一道圈梁(长度为窗宽+150*2),窗顶靠近楼层梁只在窗底设一道圈梁长度为窗宽+150*2),
没有冲突首次提交 2020-06-09 10:25:08 最近修改2020-06-09 10:25:30 (修改过1次)