• 构造柱的布置问题

    1. 地下室需要布置构造柱吗?

    2. 划红线部分的钢筋部分如何处理呢?

    插筋

    2020-06-09 17:07:17 补充


    锚

    1.这个插筋信息是这样设置吗,划红线的后半段的 锚入 预留 搭接 详细怎么设置呢,我点进去看了一下不知道怎样改才对。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、地下室需要布置构造柱吗?

    回答:看地下室是否有砌体墙,如果没有就不需要;如果有查看是否符合上面设计说明,符合就要布置,不符合就不需要。

    2、划红线部分的钢筋部分如何处理呢?

    回答:构造柱尺寸墙厚*200;主筋4C100的,箍筋Ф6@200;钢筋锚入、预留和搭接在计算设置里面根据设计说明设置

    3、钢筋露出长度:

    答疑解惑

    4、基础锚入长度:

    广联达服务新干线

    5、顶板锚入长度:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    首次提交 2020-06-09 16:48:57  最近修改2020-06-09 17:33:55 (修改过1次)

  • 地下室在需要构造柱的位置同样要布置的。

    2020-06-09 16:44:45 

    • 地下室需要布置构造柱吗?——:有砌体墙就需要的

    • 划红线部分的钢筋部分如何处理呢?——:设置插筋构造

    • 插筋


    • 锚

    2020-06-09 16:46:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!