• 主梁上搭有次梁,在输入主梁支座钢筋后汇总计算,结果

    主梁上搭有次梁,在输入主梁支座钢筋后汇总计算,结果查看钢筋量发现,主梁支座钢筋长度一侧为1/3ln,另一侧却为1/5ln,为何?请朋友请教一下

    问题补充:谢谢雨荷,03G101第65页说的是端支座1/5,中间支座1/3,我想再问一下,按图集,我只画一跨,应该是左右支座均为1/5,但为何计算后是左支座1/3,右支座1/5呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.首先你说的情况只存在于非框架梁中,你的主梁肯定是非框架梁。 2.为什么会出现左支座1/3,右支座1/5呢,主要取决于你的左右支座的原位标注是如何标注的,因为支座筋的标注还包括上部通长筋。 举个例子: 情况一:上部通长筋是2B16,左支座筋的标注为4B16,那么左支座筋为2B16 则左支座伸入跨中1/5. 情况二:上部通长筋是2B16,左支座筋的标注为4B16 3/1 ,那么左支座筋第一排为1B16,第二排为1B16;则左支座第一排伸入跨中1/3,第二排伸入跨中1/4. 情况三:上部通长筋是2B16,左支座筋的标注为4B16 2/1/1 ,那么左支座筋第二排为1B16,第三排为1B16 ;则左支座第二排伸入跨中1/4,第三排伸入跨中1/4.

    2008-07-22 10:03:36 

  • 1/5的是非框架的支座钢筋,你看看图集  03G101-1第65页

    2008-07-22 07:09:42 

  • 当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取Ln/3(Ln为相邻左右两跨中跨度较大一跨的跨度值),其余梁端上部筋取n/5。

    2008-07-22 08:28:48 

  • 当非框架梁的端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取Ln/3(Ln为相邻左右两跨中跨度较大一跨的跨度值),其余梁端上部筋取n/6。详见03G101-1第65页(修改)左上图示。而且只是指非框架梁,若你的主梁设置成了非框架梁,那是当然。若主梁不是非框架梁,则应该修改设置为框架梁。

    2008-07-22 09:34:27 

其他类似问题 查看更多