JCBX 2008-07-22 07:46:21 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1528查看 10回答
暗柱的高度应怎么计算(手工计算)%
暗柱的高度是不是跟着剪力墙的高度走,还是和普通框架柱一样,楼层多高柱就多高。(手工计算暗柱的高度)如果要是跟剪力墙的高度走,那么梁的长度又怎么算。问题补充:暗柱高度我是按通长算的比如:三层楼高共15米,暗柱高度我按15米计算,那么剪力墙的高度我觉得就应该是去掉梁的高度。我认为暗柱高度好像不应该通长算,不知道我的想法对不对。这样梁长是不是就按到暗柱的外边线
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱的高度是跟着剪力墙的高度走,楼层多高柱就多高,梁长是洞口的净长度
2008-07-22 07:48:28
-
暗柱属于墙,并入墙中计算。不用单独计算暗柱。
2008-07-22 07:49:15
-
剪力墙中的暗柱只是起到结构加固作用,手工计算一般图纸都会给出,如果没给按剪力墙高度计算即可。梁的长度与剪力墙的长度相同。
2008-07-22 07:49:23
-
暗柱的高度钢筋是按楼层加搭接长度.如是基础层需用另加基础高度及弯折长度即可.
2008-07-22 07:49:59
-
暗柱的高度是跟着剪力墙的高度走 梁是锚入框架柱 与暗柱无关 暗柱多锚入暗梁
2008-07-22 07:53:02
-
你说的梁是什么梁呢?暗梁?连梁?还是其它?长度是指它的净跨?还是总长?不太明确。 暗梁、连梁是根据洞口宽度来确定,而其它的梁则看它的支座间的距离了,一般,梁的长度只需要计算净跨就可以了,伸入支座的长度按规定计算锚固长度 看你的补充问题,仿佛又在说图形算量的事。所谓暗柱,是不会独立存在的柱子,必须与剪力墙一起,剪力墙有多高就算多高。如果是算钢筋,暗柱与剪力墙、梁的钢筋都得分开算,如果是图形,暗柱与剪力墙就不用分了,梁算到柱边或墙边
2008-07-22 07:58:55
-
只要你按图输对软件会考虑自动计算的
2008-07-22 08:21:27
-
暗柱属于剪力墙的一部分,所以暗柱的高度和剪力墙的高度是相同的。用软件画图的时候,你只要按图纸定义好各构件的尺寸,它们间的扣减关系软件会自动计算的。
2008-07-22 08:40:10
-
暗柱属于剪力墙的一部分,所以暗柱的高度和剪力墙的高度是相同的。计算暗柱钢筋应与框架柱相同,拉通计算。
2008-07-22 09:23:39
-
1.暗柱存在于剪力墙中,暗柱的高度就随剪力墙的墙高。 2.梁长随剪力墙的墙长。不是算至暗柱的外边线
2008-07-22 10:11:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看