richard 2008-07-22 08:21:10 | 辽宁省 其他专业 | 1088查看 14回答
图纸上是板厚减去一个保护层,那不是钢筋一边没保护层
图纸上是板厚减去一个保护层,那不是钢筋一边没保护层。 现场能这么下料吗?
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按一个保护层计算,否则业主应该给计算构造马凳筋。
2008-07-22 09:00:21
-
靠一端支撑在板上的。
2008-07-22 08:24:08
-
图纸上是板厚减去一个保护层,那不是钢筋一边没保护层。 现场能下料.没问题的啊
2008-07-22 08:27:31
-
这个问题是对的软件是按301平法来内定的计算规则
2008-07-22 08:27:53
-
不对呀,一边保护层是不行的,不符合规范。 必须设置成两边保护层才行。
2008-07-22 08:27:54
-
在实际施工中,图纸是施工很重要的依据,然当图纸设计与施工规范相矛盾的时候,必须要符合施工规范要求; 可以把图纸作为参考,结合施工规范下料;
2008-07-22 08:30:33
-
你可以听听陈青来教授的讲座,减一个两个保护层都不能算错,但是真正的设计施工就是说有一个保护层就够了,因为它振捣的时候不可能就是一边有保护层,你可以找找那讲座,网上应该有的
2008-07-22 08:33:57
-
图纸上是考虑负筋上部设保护层,下部只有一个点,可不设保护层,现场能下料
2008-07-22 08:41:45
-
板的负筋一端是搁在模板上的,只有一个保护层,但在振捣砼时有一个浮力吧,钢筋底部就自然形成了保护层
2008-07-22 08:47:32
-
都是减两个保护层
2008-07-22 08:47:54
-
在计算设置中你可以设置负筋的计算式的,你可以根据你需要的计算设为支座宽-保护层+板厚-2*保护层,弯折就是板厚-两倍的保护层了,这个计算是准确的,你可以试一下。
2008-07-22 08:51:25
-
关于钢筋算量软件中的现浇板负筋的弯折具体减一个保护层还是两个保护层,可以根据自己需要自行设置,但是在施工下料时都是按照板厚减一个保护层计算的!应该是正确的。
2008-07-22 09:03:05
-
板的负筋水平段部分已经有一个保护层后,其弯折段直接支撑到现浇板下面的摸板上面,所以负筋一端的弯折长度应该是板厚减一个保护层
2008-07-22 09:08:12
-
图纸上是板厚减去一个保护层,靠弯折一端点支撑在模板上。其目的是更好地保证板负筋的位置在板的上部,以避免负筋下沉,失去板负筋的应有作用。
2008-07-22 09:10:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看