hhf8686886 2020-06-11 08:56:43 | 湖南省 安装预算计价软件GCCP安装算量GQI | 1307查看 3回答
请问:根据下图描述,4#栋入户电缆线是一根还是两根?
请问:1、根据下图描述,4#栋入户电缆线是一根还是两根?2、室外引入电缆是入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)与屋顶热泵( WDZ-YJY-4X25+1X16-SC65 FC/WS)两根呢?还是入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)一根?3、电缆 屋顶热泵( WDZ-YJY-4X25+1X16-SC65 FC/WS)是从室外引入的?还是从入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)引入的呢?4、正常情况下,单体建筑引入电缆一根就行了,还是需要引入多根?万分感谢!?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、室外引入电缆一根入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)
二、同时引人一根专供屋顶热泵的电缆( WDZ-YJY-4X25+1X16-SC65 FC/WS)
三、宿舍楼,有一根电缆,即可。
2020-06-11 09:06:37
-
室外引入电缆是入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)与屋顶热泵( WDZ-YJY-4X25+1X16-SC65 FC/WS)两根
2020-06-11 08:58:32
-
是二根
一根入户总电源
一根到热泵
2020-06-11 09:26:27
-
请问:根据描述,环网柜两进四出是什么意思?那进线是几根电缆?
请问:如下图,根据描述,环网柜1#两进四出是什么意思?那环网柜1#从室外环网柜引进的电缆线ZC-YJV22-3*300/170 是一根还是二根呢?为什么?谢谢!
-
请问:电缆2*(WDZ-YJY-4*120+1*70-SC100 FC)套管问题
请问:电缆2*(WDZ-YJY-4*120+1*70-SC100 FC)这种两根电缆套一根SC100管,还是套二根SC100管?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看