• 末端试水装置 末端试水阀

    末端试水装置就近1.请问末端试水阀的那个立管我应该给多少? 系统图上没有标注呢 大概给多少呢?答疑解惑2.末端试水装置就近排至排水沟那个立管应该给多少呢? 谢谢

    2020-06-11 10:56:12 补充

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、距地 200左右即可

    2、立管至地面即可

    2020-06-11 10:04:26 

  • 1、末端试水阀立管和排水管立管高度之和=消防管道中心线标高到层底标高之差。可以末端试水阀立管长和排水各一半。

    2、红色圈里面的不是末端试水阀建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2020-06-11 10:05:44 

  • 给水管立管1.8米;排水管立管1米;

    水平管按截图三上的设计图示长度,尺量。

    截图二不是末端试水装置。末端试水装置,每个防火分区只有一处。

    首次提交 2020-06-11 10:12:15  最近修改2020-06-11 10:39:19 (修改过2次)