• 柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,此作为一

    柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,此作为一层柱筋计算会提示柱筋为负数,如何解决?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    修改柱子焊接或搭接长度为0.选中柱子点击右键在属性编辑器里“计算设置”把“焊接或者机械搭接长度"500"修改为“0”再汇总就不会出现负数

    2008-07-22 13:58:46 

  • 直接在顶层把伸到女儿墙顶的柱子的标高改为柱顶标高,在女儿墙层就不用设柱子了,钢筋软件的标高是放开的

    2008-07-22 18:31:21 

  • 柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,此作为一层柱筋计算会提示柱筋为负数,如何解决?谢谢! 回答:将女儿墙另设置为一层即可

    2008-07-22 14:52:22 

  • 柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,女儿墙部分另建一楼层,高度设置为实际高度,将计算设置的设置插筋改为纵筋锚固即可。

    2008-07-22 15:17:30 

  • 女儿层柱不输入钢筋信息,只计算下部柱伸入该的钢筋即可。你可以点编辑钢筋,查看钢筋详细图示。非常准的。

    2008-07-25 11:44:00 