ly****@163.com 2008-07-22 15:27:27 | 广东省 其他专业 | 981查看 11回答
请问在次梁与次梁交接处,如果图纸未注明,其交接处的
请问在次梁与次梁交接处,如果图纸未注明,其交接处的四周是否均需设次梁加筋?另外,吊筋是否要布置,如果要布置,是否在一个方向布置即可?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照施工规范次梁与次梁交接处,其交接处的四周需设次梁加筋;吊筋也要在主梁上布置。
2008-07-22 16:22:17
-
梁加筋一般都要设置,吊筋则看图纸上是否标明.不过还是要以图纸为准,看它有没有要求
2008-07-22 15:29:27
-
请问在次梁与次梁交接处,如果图纸未注明,其交接处的四周是否均需设次梁加筋?另外,吊筋是否要布置,如果要布置,是否在一个方向布置即可? 回答:图纸没有明确说明,就不需要设置。
2008-07-22 15:34:53
-
看图纸说明和标注,按要求输入,次梁加筋输入以/分割或输入总数,吊筋不能用/分割可输入总数即行。
2008-07-22 15:35:12
-
这主要看你的图纸结构说明,如果图纸上没有说明,那不标注的就不要画附加箍筋了,吊筋也是看图纸上是否标明
2008-07-22 15:36:00
-
答:1、图纸未注明就不用设 2、吊筋在一个方向布置就可以了
2008-07-22 15:36:20
-
吊筋、加筋都要根据图纸输入,看一下图纸有没有标注,有没有说明,没有的就不能布置。
2008-07-22 15:38:57
-
只能安图纸地信息输入。
2008-07-22 15:50:23
-
这个一般在结构设计说明上有的,一般情况下,图纸上没有标注次梁加筋就不用设置的。
2008-07-22 15:55:08
-
如果图纸上没有标注而结构说明中又没有说明,就不用布置。
2008-07-22 16:07:53
-
按照图纸要求输入,如果图纸上没有,说明里面也没有就不要输入
2008-07-22 16:53:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看