• 请问消防泵房里的阀门是套焊接法兰阀合适还是工业管道里的法兰阀门合适

    如果套焊接法兰阀是不是就不用再套法兰了,如果要套法兰阀门是不是还要再套个碳钢平焊法兰,泵房压力为0.6低压,山东新定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防泵房里面的管道,套工业管道里面的管道安装子目,管件安装套工业管道里面的管件安装子目,阀门套工业管道里面法兰阀门安装的子目,管道如果是法兰连接(阀门处),法兰需要套碳钢平焊法兰子目。

    2020-06-12 07:29:22 

  • 套焊接法兰阀就行了。
    不需要再计算法兰。

    首次提交 2020-06-12 07:02:01  最近修改2020-06-12 07:02:37 (修改过1次)