• 构造柱直筋长度计算结果小于0

    直筋柱直筋长度计算结果小于0构造柱这边已经调整过是「纵筋锚固」,但是还是出现这样的情况,底下也没有其他的柱子作为支撑,想问这种样子的砌体墙还需要构造柱吗?如果删减有没有什么影响?或者我应该怎么样调整能不出现这样的问题呢?辛苦各位老师提供一下思路,谢谢~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以删除构造柱,把上面层的构造柱改到本层底。

    如果没有上面层,可以把柱钢筋属性中的插筋改为纵筋锚固。

    你图中这个,基本不用设置构造柱。

    2020-06-12 10:03:43 

  • 构造柱太低 不用布置构造柱了  

    2020-06-12 10:00:14 