    如图 这张强电图jat-xf1箱子 有两台风机  虚线


    消防系统图和平面图里蓝色虚线表示的控制线只连到一个io模块上 

    系统图答疑解惑

    请问是否有错误?控制线不是应该连到每一台风机上吗?


    风机与风机之间 风机与风机控制线 风机与模块之间的连线具体需要哪些线来链接呢?

    风机的电源线是来自强电吗?

     还有防火阀与控制箱、风机之间都怎么链接呢?谢谢

    2020-06-12 11:31:09 补充

    风机与控制箱 风机与模块 之间具体怎么连接

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 截图没有错误,只不过是少截一个风机房(JAT-XF2);所以你才会产生这么多疑问。

    2020-06-12 12:37:46 

  • 风机与控制箱之间只需要接一条动力电缆;风机与模块之间没有接线;风机的启动都是通过控制箱为媒介来控制,风机有3种启动方式1:现场控制箱直接开关启动;2:与报警系统联动通过输入输出模块联动控制箱启动;3:通过消控室接条强启线(KVV)接到控制箱在消控室控制盘启动。

    2020-06-12 17:21:11 