yiyi0726 2020-06-12 11:27:15 | 安装预算结算计价软件GCCP安装算量GQI | 3619查看 2回答
关于风机控制线
如图 这张强电图jat-xf1箱子 有两台风机
消防系统图和平面图里蓝色虚线表示的控制线只连到一个io模块上
请问是否有错误?控制线不是应该连到每一台风机上吗?
风机与风机之间 风机与风机控制线 风机与模块之间的连线具体需要哪些线来链接呢?
风机的电源线是来自强电吗?
还有防火阀与控制箱、风机之间都怎么链接呢?谢谢
2020-06-12 11:31:09 补充
风机与控制箱 风机与模块 之间具体怎么连接
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
截图没有错误,只不过是少截一个风机房(JAT-XF2);所以你才会产生这么多疑问。
2020-06-12 12:37:46
-
风机与控制箱之间只需要接一条动力电缆;风机与模块之间没有接线;风机的启动都是通过控制箱为媒介来控制,风机有3种启动方式1:现场控制箱直接开关启动;2:与报警系统联动通过输入输出模块联动控制箱启动;3:通过消控室接条强启线(KVV)接到控制箱在消控室控制盘启动。
2020-06-12 17:21:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看