vvvvv 2020-06-12 15:45:01 | 重庆市 土建结算 | 441查看 1回答
未注明窗台及砌体墙高度未予梁板钢筋结构相接触时设置圈梁。没看懂究竟应该什么时候设置圈梁
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 191752 被赞: 44661
一、未注明窗台要设置圈梁。二、墙顶标高没有与梁或板相接的,顶部加圈梁。
2020-06-12 15:48:59
求教。
当砌体填充墙高度>4m时应设钢筋混凝土圈梁。作法为:一内墙门洞上设一道,兼作过梁,外墙窗及窗顶处各设一道。内墙圈梁宽度同墙厚,高度120mm。外墙圈梁宽度见建筑墙身剖面图,高度200mm。圈梁宽度b≤240mm时,配筋上下各2C12,A6@200 箍;b>240mm时,配筋上下各2C14,A8@200箍。圈梁兼作过梁时,应在洞口上方按过梁要求确定截面并另加钢筋。填充墙上端自由时应做压顶圈梁,压顶圈梁为墙厚X200mm,配筋上下各2C14,A8@200箍。 这句话意思就是旨在门窗洞口设置圈梁,不是所有砌体墙上部都要做圈梁吗?
圈梁和墙体拉筋问题
1 设计说明墙高大于4米时应在墙中部设置圈梁 现在层高12米,4米、8米、12米处都有框架梁,还需要设置圈梁吗? 防爆墙用MU10砖,每间隔500米高度设置水平3A8水平拉通筋。拉通钢筋两端锚进构造柱及框架柱内。 请问这个墙用什么布置,拉通钢筋是用砌体加筋布置吗?应该怎么设置,两边锚固怎么做?
测算结果如何规避责任
甲方要求做一份含钢量的测算报告并签字盖章,即出现了以下问题测算不是预算无法达到预算的工程量的正负范围值(举例),测算比预算多了少了都要找麻烦。我测算时计算柱墙梁板(包含一二次结构),其中一次结构某些节点设置或计算设置为考虑全面以及设计图中板钢筋的说明可能还是会有理解意思不同的地方;二次结构的钢筋弯钩值写的大概值,未正确计算。请各位大神,帮我写一段规避以上问题的文字。测算需要签字盖章影响有点大。对于理解意思不同的地方大神们可以看下截图,不知是我的理解问题(本人理解的是画出和未注明的,设计的意思是画出且未注明的),还是确实是会有不同的理解。谢谢