• 基础柱的箍筋(无地下室)m

    独立基础底标高-8.9m, 独立基础高度500-650mm -4.2m有基础拉梁,-0.100m有梁和板 按8.8设定,基础层柱的箍筋计算结果为全高加密,图纸是a8-100/200,怎么办?

    问题补充:1,按8.8m设置, 柱的纵筋接头、 箍筋根数都不对 2,基础层是500-650 ,-1层是变数,基础层的底标高已经锁定

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你不要设置-1层,直接将-0.1m至基础底标高,即8.8m设置为基础层,这样一切全按默认的标高布置,都不要修改,构件布置上去后,软件就会自动计算出钢筋量了。 柱箍筋在基础中的加密,可以在【单构件输入】中补充输入处理。

    2008-07-23 06:26:38 

  • 独立基础底标高-8.9m, 独立基础高度500-650mm -4.2m有基础拉梁,-0.100m有梁和板 按8.8设定,基础层柱的箍筋计算结果为全高加密,图纸是a8-100/200,怎么办? 将独立基础至-4.2m单独设一层,即基础层,层高h=-8.9+4.2=4.7m;从标高-4.2m到0.00处设为地下一层,即-1层,层高为h=4.2m。这样设置就可以了。

    2008-07-23 09:58:41 

  • 立基础底标高-8.9m, 独立基础高度500-650mm -4.2m有基础拉梁,-0.100m有梁和板 按8.8设定,基础层柱的箍筋计算结果为全高加密,图纸是a8-100/200,怎么办? 回答:以基础梁的顶标高为基础层的顶标高,超过此标高的建议分为-1层,这样就解决该问题了

    2008-07-23 06:47:44 

  • 独立基础设为基础层,从其上表面到板顶高为-1层。这样就可解决了

    2008-07-22 22:52:09 

  • 将独立基础单独设一层,即基础层,层高h=0.65m;从标高-8.9+0.65=-8.25到0.00处设为地下一层,即-1层,层高为h=8.2

    2008-07-22 23:30:16 