杨 2020-06-13 17:30:42 | 湖南省 安装 | 4447查看 2回答
从桥架引线接入T接箱接入配电箱
问题1:因为竖线分布图中在-1AEP2-4,-1AEP2-5的位置有两个T接箱,那么是不是将桥架的这条3*70+2*35接入这个T接箱中,(一共有两个,所以接两次)我操作是选择这段线路,选择起点---选择低压配电柜。一共识别了两次。
问题2:分别从T接箱中接出一条为3*50+5*16的线进入-1AEP2-4,-1AEP2-5中?然后再从此箱中引线至各回路?
感谢各位大佬,小白在此谢过
2020-06-13 17:31:12 补充
第一张图为竖线分布图。第二张图为系统图。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
3*70+2*35主电缆线路要在最后一个配电箱处选择起点进行计算的。每个T接箱中接出2条3*50+5*16的线分别进入-1AEP2-4,-1AEP2-5中的,-1AEP2-4,-1AEP2-5是双电源的,然后再从此箱中引线至各回路
2020-06-13 17:38:24
-
不用随意发挥。
一、截图一,没有T接箱,不用自己画上 ,计量、计价。问一下设计,T接的方式。才知道是计算T接端子还是计算穿刺夹。
二、没有你改的这种规格的电缆(3*50+5*16),请用设计给出的电缆(WDZAN-BTLY-0.6/1kv-3*50+2*25)
首次提交 2020-06-13 19:36:32 最近修改2020-06-13 19:37:31 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看