心海 2020-06-14 10:10:40 | 湖北省 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 1470查看 2回答
总包合同中为:定尺长度等非设计搭接已在综合单价中考虑,不另计算。
①定尺长度等非设计搭接能否将水平及垂直定尺调整为200m? ②设计搭接是否含墙柱纵向钢筋每层搭接、图集要求的搭接以及后浇带处要求的断开搭接?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、不可以,因为定尺是根据生产厂家能够生产出来的长度考虑计算的
2、包括
2020-06-14 10:17:05
-
定尺长度等非设计搭接已在综合单价中考虑,不另计算。也就是说 不需要考虑这部分工程量了哦 。
2020-06-14 10:16:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看