• 防雷问题

    那个等电位跟钢筋网连接,均压环每3层设一个。但是没有均压环那部分楼层,钢筋网没有焊接起来的,等电位接到钢筋网能不能形成防雷作用,需不需要从引下线那里算一条扁刚过去?还是他们不焊接也能形成形成防雷作用?如图均压环

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 引下线会与柱内钢筋相连

    2020-06-15 21:41:43 

  • 不需要从引下线那里算一条扁钢过去

    楼板内的钢筋绑扎的会形成一个整体,给柱钢筋链接一起,通过柱筋把电流引到大地

    2020-06-15 21:54:19 

  • 对。LEB等电位箱内的端子板,需要用接地母线与(最近的)引下线或均压环,焊接连接。

    这样,LEB等电位箱内的所有等电位联结才有效。

    首次提交 2020-06-16 07:58:38  最近修改2020-06-16 08:01:05 (修改过1次)

  • 有部分地区是按你画的要求做,不过那时很严格的地区,这些在审图过程中会提出,,,

    现在图纸没画的话一般默认是接到楼板就可以了,户内卫生间的电流一般很小按合理接到楼板是可以满足接地要求的,,,

    这个你也可以通过公式计算一下 阻值,好像是4欧

    2020-06-16 09:39:47 