• 求高手解答,如下:

    配电箱

    求高手解答:

    如图,问题1:消防控制模块指的是消防联动系统中风机联动输入输出模块吗?

              问题2:如果不是,那这个消防控制模块是做什么的?如果是,那为什么在消防图中输入输出模块用的ZRNH-BVR-2*2.5+ZRNH-RVS-2*1.5,电源线+信号线,而风机配电箱内却是WDZN-KVV-4*1.5的控制电缆呢?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,应该是设计错误了,你理解的是正确的,模块,是总线联动,就是信号线+电源线

    多线联动,就是图中的多线联动控制线。

    不过,这是强电里的标注,计算还是要以消防报警图纸里的线型计算的。

    首次提交 2020-06-21 21:08:03  最近修改2020-06-21 21:08:32 (修改过1次)

点我,有新答案通知你哦