  • A.8 防腐、隔热、保温工程

    章节说明

    一、耐酸防腐

    1.整体面层、隔离层适用于平面、立面的防腐耐酸工程,包括沟、坑、槽。

    2.块料面层以平面砌为准,砌立面者按平面砌相应项目,人工乘以系数1.38,踢脚板人工乘以系数1.56,其他不变。

    3.各种胶泥、砂浆、混凝土的配合比以及各种整体面层的厚度,块料面层的结合层(砂浆或胶泥)及厚度,如项目与设计不同时,可以换算。

    4.水玻璃类面层及结合层项目中均包括涂稀胶泥工料;树脂类及沥青类均包括树脂打底料及冷底子油工料。

    5.花岗岩板面以六面剁斧的板材为准,如板底为荒面时,水玻璃砂浆增加0.38m3,耐酸沥青砂浆增加0.44m3;其结合层的砂浆用量可按设计要求进行调整。

    6.本章的各种面层,除软聚氯乙烯塑料地面外,均不包括踢脚板。

    7.防腐卷材接缝、附加层、收头等人工材料已计入项目中,不再另行计算。

    二、保温隔热

    1.本章适用于中温、低温及恒温的工业厂(库)房隔热工程及一般保温工程,保温层的各种配比强度可按设计规定换算。

    2.本章只包括保温隔热材料的铺贴,不包括隔气防潮、保护层或衬墙等。

     3.本章的隔热层铺贴,除松散稻壳、玻璃棉及矿渣棉为散装外,其他保温板材均以石油沥青或砂浆作粘结材料。

    4.本章外墙粘贴聚苯板、挤塑板保温适用混凝土墙面及各种砌体墙面。

    5.各部位聚苯板、挤塑板保温项目中保温厚度不同时,按以下方法调整:

    (1)厚度在150mm以内时,材料单价调整,其他不变;

    (2)厚度在150mm以上时,材料单价调整,人工、机械乘以系数1.20。

    6.稻壳已包括装前的筛选、除尘工序,稻壳中如需增加药物防虫时,材料另行计算,人工不变。

    7.首层外墙阳角需加设金属护角的,可按设计要求用量增加相应费用。

    8.除墙体聚苯板现浇混凝土保温、现浇腹丝穿透型单面钢丝网架夹芯板、机械固定腹丝穿透型单面钢丝网架夹芯板及硬泡聚氨酯保温材料界面处理已包含在相应项目内;聚苯板、挤塑板等其他保温材料需界面处理时,均套用本章界面处理项目。

    9.保温板带凹槽时,对应的抗裂砂浆或现浇混凝土量相应调整:

    (1)抗裂砂浆除每增减1mm子目外,人工、材料、机械乘以系数1.50;

    (2)聚合物抗裂砂浆除每增减1mm子目外,人工、材料、机械乘以系数2.00;

    (3)现浇混凝土项目,人工、材料、机械乘以系数1.025。
        10.在腰线上做保温,其对应的保温项目、界面砂浆项目、抗裂砂浆项目,执行墙体相应的保温项目,其中人工乘以系数1.50,材料、机械乘以系数1.10。

    11.防火隔离带执行墙体相应的保温项目、界面砂浆项目、抗裂砂浆项目,执行墙体相应的保温项目,其中人工乘以系数1.20,材料、机械乘以系数1.05。

    12.墙体、天棚自调温相变材料保温、MPC高效复合保温砂浆保温、改性粉煤灰保温砂浆保温项目包含钢丝网铺贴工料。

    13.玻璃棉、矿渣棉包装材料和人工均已包括在项目中。

    14.墙体铺贴块体材料以石油沥青作胶结材料时,包括基层涂沥青一遍。

    15.耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网铺设均包括接缝、附加层、翻包的人工及材料,不再另行计算。

    16.屋面15°以内的执行本定额项目,150以上时按相应项目人工乘以1.27系数执行。 

    17.当柱子保温采用沥青稻壳板铺贴保温时,套用墙体保温中沥青稻壳板铺贴保温子目。

    12.零星隔热工程

    (1)池壁、池底隔热分别套用墙体隔热及地面隔热的相应项目。

    (2)门口周围的隔热部分,按图示部位,分别套用墙体隔热的相应项目。

    (3)梁头、连系梁等其他零星隔热工程,套用墙体隔热的相应项目。

    (4)柱帽贴软木、泡沫塑料板,按混凝土板下铺贴项目计算。

    (5)塔顶或水箱底板、顶板上铺填保温材料,按相应项目计算,人工乘以系数1.25。

    计算规则

         一、耐酸防腐
      1.本章除注明者外,均以"m2"计算。工程量按图示尺寸长乘宽(或高)计算,扣除0.3m2以上的孔洞及突出地面的设备基础等所占的面积。混凝土工程量,按图示尺寸以"m3"计算,并扣除0.3m2以上的孔洞及突出地面的设备基础等所占的体积。砖垛等突出墙面部分按展开面积计算,并入墙面工程量内。
      2.踢脚板按实长乘高以"m2"计算,并扣除门、洞口所占的长度,侧壁的长度相应增加。
      3.平面砌双层耐酸块料,按相应项目加倍计算。
      4.  金属面刷过氯乙烯防腐漆计算规则按装饰装修消耗量定额B.5金属面油漆相应规则计算。
      二、保温隔热
      1.屋面保温
      (1)屋面保温隔热层应区别不同保温隔热材料,均按设计厚度以"m3"为计量单位计算,另有规定者除外。
      (2)聚苯板、挤塑板、硬泡聚氨酯、自调温相变保温材料保温按设计面积以"m2"为计量单位计算。
      (3)水泥砂浆找平层掺聚丙烯、锦纶-6纤维设计面积以"m2"为计量单位计算。
      (4)架空隔热层混凝土板保温按设计面积以"m2"为计量单位计算。
      (5)聚合物抗裂砂浆区分不同厚度按设计面积以"m2"为计量单位计算。
      2.天棚保温
      (1)天棚保温、吸音层按设计保温面积以"m2"为计量单位计算。天棚保温砂浆、聚合物抗裂砂浆抹灰面积,按主墙间的净空气面积计算,有坡度及拱形的天棚,按展开面积计算,带有钢筋混凝土梁的天棚,梁的侧面抹灰面积,并入天棚抹灰工程量内计算。计算天棚抹灰面积时,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱通风道、检查孔、管道及灰线等所占面积;带密肋的小梁及井字梁的天棚抹灰,以展开面积计算,按混凝土天棚保温砂浆抹灰项目计算,每100m2增加4.14工日。
      (2)软木、泡沫塑料板沥青铺贴在混凝土板下,按图示长、宽、厚的乘积,以"m3"为计量单位计算。
      3.墙体保温
      (1)聚苯板、挤塑板、单面钢丝网架夹心聚苯板、硬泡聚氨酯、自调温相变材料、胶粉聚苯颗粒墙体保温均按设计保温面积以"m2"计算,应扣除门窗洞口、防火隔离带和0.3m2以上的孔洞面积,门窗洞口和0.3m2以上的洞口侧壁面积展开计算。
      (2)其他保温隔热层,均按墙中心线长乘以图示尺寸高度及厚度以"m3"为计量单位计算。应扣除门窗洞口和0.3m2以上洞口所占体积,门窗洞口和0.3m2以上的洞口侧壁体积展开计算。
      (3)内墙保温砂浆抹灰面积按主墙间的图示净长尺寸乘以墙抹灰高度计算,其高度:自室内地坪或楼地面算至天棚底或板底面。应扣除门窗洞口、空圈所占面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与构件交接处的面积,  洞口侧壁和顶面面积亦不增加,不扣除间壁墙所占面积。垛的侧面抹灰工程量,应并入墙面抹灰工程量内计算。
      (4)玻纤网格布与钢丝网铺贴、界面处理、抗裂砂浆按实铺面积以"m2"为计量单位计算,应扣除门窗洞口和0.3m2以上孔洞所占面积。
      (5)玻纤网格布、钢丝网铺设已包含门窗洞口增强部分和侧壁部分,不另计算。
      4.柱子保温
      软木、泡沫塑料板、沥青稻壳板包柱子,其工程量按隔热材料展开长度的中心线乘以图示高度及厚度,以"m3"计算。
      5.  楼地面保温
      (1)楼地面干铺聚苯板、挤塑板保温按实铺面积以"m2"为计量单位计算。
      (2)楼地面沥青贴软木、沥青贴聚苯乙烯泡沫塑料板、沥青铺加气混凝土块按照设计面积乘以厚度以"m3"为计量单位计算。
      6.烟囱、烟道内涂刷隔绝层、填充料
      (1)烟囱内表面涂抹刷隔绝层,按筒身内壁的面积计算,并扣除孔洞面积。
      (2)填料按烟囱筒身与内衬之间的体积计算,扣除各种孔洞所占的体积,但不扣除连接横砖(防沉带)的体积。