• 电梯房配电箱nDTAC1进线问题

    消防电梯

    配电箱

    消防电梯配电箱进来的有电源监控通讯、电源线各1组,但火灾报警系统还有端子箱进来的通讯、电源线各一组,请问一下,这样不是电梯房配电箱要进来4组线?电源监控进的线,和火灾报警系统进的线这样?
    还是实际只有2组而已,不会有四组进线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    防电梯配电箱进来的有电源监控通讯、电源线各1组,但火灾报警系统还有端子箱进来的通讯、电源线各一组,请问一下,这样不是电梯房配电箱要进来4组线?电源监控进的线,和火灾报警系统进的线这样?
    还是实际只有2组而已,不会有四组进线


    答:1、这个是双电源切换箱,从强电来说需要进来两根电源线

    2、这个属于消防的监控箱,需要安装监控模块,监控模块需要进入24伏电源线和信号线。这个属于消防的自动报警系统图中的。

    2020-06-16 18:35:56 