• 地下室筏板,不同地方局部有板顶替换钢筋怎么处理比较方便些?

    大部分面积是c16@500的,有局部是c20@150,是不是先按c16正常布置,然后表格计算局部的c20?在减扣c16?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 到底是怎样个设计要求,地下室底板就是筏板基础定义布置,钢筋按设计的范围布置。

    2020-06-16 22:23:45 

  • 替换可以使用柱墩绘制处理,需要替换的钢筋输入在柱墩的信息中,软件会自动扣减筏板在柱墩的位置的钢筋的

    2020-06-16 22:35:08 