• 风管穿墙套管问题

    我问下 1.风管穿越楼板和墙体 是否需要计算套管?  

    2.如果墙体是防火墙 且风管是400*200的 那穿越的套管规格是多大 怎么计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、不需要套管

    2、不需要套管,需要做防火封堵

    2020-06-17 10:44:23 

  • 我问下 1.风管穿越楼板和墙体 是否需要计算套管?  

    2.如果墙体是防火墙 且风管是400*200的 那穿越的套管规格是多大 怎么计算?


    答:1、风管穿越楼板和墙体,需要计算套管的

    2、如果是穿越防火墙,需要密闭套管。

    2020-06-17 11:15:44 