• 消防系统带有模块的设备点数及地址码

    消防系统    隔离器点位是32个,第一个隔离器带14个烟感,第二个隔离器是拖后面所有的设备吗,但是这样就超过32个点了

    1. 手动报警按钮、广播、声光警报器、消防箱与非消防箱等都采用了模块,是否模块才计入点数,模块所带的设备(如广播、手动报警按钮等)不计入点位?YJ、FD是消防箱与非消防箱


    2. 手动报警按钮、广播、声光警报器都带了模块,那么这些设备是否还带有地址码?还是非地址码设备,怎么区分地址码与非地址码设备?


    3. 报警系统的调试也有点位控制,那么带有模块的设备(如手动报警按钮、广播、声光警报器)等是否计入点数?还是模块才计入点数,设备不计?



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 带模块按模块个数计算,没有按设备个数计算

    2020-06-17 18:18:21 

  • 隔离器点位是32个,第一个隔离器带14个烟感,第二个隔离器是拖后面所有的设备吗,但是这样就超过32个点了

    1、手动报警按钮、广播、声光警报器、消防箱与非消防箱等都采用了模块,是否模块才计入点数,模块所带的设备(如广播、手动报警按钮等)不计入点位?YJ、FD是消防箱与非消防箱

    2、手动报警按钮、广播、声光警报器都带了模块,那么这些设备是否还带有地址码?还是非地址码设备,怎么区分地址码与非地址码设备?

    3、报警系统的调试也有点位控制,那么带有模块的设备(如手动报警按钮、广播、声光警报器)等是否计入点数?还是模块才计入点数,设备不计?


    答:1、带有地址编码的都需要计入点数,模块所带的设备不需要计算了

    2、现在的设备都是智能设备,自带编码的,不需要用模块了

    3、带模块的设备不计入点位