• 安装防雷接地电井计算问题

    周水平

    电井

    如图,我计算时是不是要在电井内竖直布置一条40*4的扁钢引下线,在绕电井四周水平布置一层40*4的扁钢。我这是一个高层建筑,请问我是要在每一层的电井都布置一层水平的扁钢吗?还是只需在一层布置一个水平就可以。另外水平和竖直之间的焊接不用像第三张图一样计算金属门窗的接地跨接吧?谢谢指教答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我计算时是不是要在电井内竖直布置一条40*4的扁钢引下线,在绕电井四周水平布置一层40*4的扁钢。我这是一个高层建筑,请问我是要在每一层的电井都布置一层水平的扁钢吗?还是只需在一层布置一个水平就可以。另外水平和竖直之间的焊接不用像第三张图一样计算金属门窗的接地跨接吧?谢谢指教


    答:1、垂直敷设两条

    2、水平只是在一层敷设一圈把他们连接在一起就好了

    3、这个焊接不需要计算跨接的