白纸一张 2008-07-24 20:20:58 | 安徽省 其他专业 | 510查看 9回答
自适应布置暗柱时选择墙的端点后,怎么出现的暗柱覆盖
自适应布置暗柱时选择墙的端点后,怎么出现的暗柱覆盖了剪力墙?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件就是这样子的呀,不过量没问题.
2008-07-24 20:25:27
-
这是正常情况呀,暗柱是墙的一部分,是墙的加强部位,这种情况是先画墙,后画暗柱,你的做法是对的, 你看一下,有问题再交流
2008-07-24 20:23:51
-
先画墙,后画暗柱,是应该这样的,对工程量也没有影响的
2008-07-24 20:30:29
-
覆盖住墙是对的,先画墙和先画暗柱都是没有关系的,在钢筋中汇总计算后都不影响工程量的,墙的纵向钢筋不通过暗柱的,水平筋是通过的,在图形中暗柱是墙的一部分,套墙的定额
2008-07-24 20:37:26
-
答:柱的级别比墙体的级别高,在显示的时候,已经覆盖了墙体,但不影响计算。剪水墙的水平钢筋串过暗柱构件。
2008-07-24 20:47:33
-
自适应布置暗柱时选择墙的端点后,怎么出现的暗柱覆盖了剪力墙? 我的回答:暗柱是剪力墙的加强带,它本身就是剪力墙的一部份,自适应布置暗柱时就肯定要覆盖部份剪力墙,只要你的总体定位是正确的,计算就不会有问题了。
2008-07-24 20:53:20
-
自适应布置暗柱时选择墙的端点后,怎么出现的暗柱覆盖了剪力墙? 就是这样的根据你画的线尺寸确定暗柱的尺寸
2008-07-24 21:06:19
-
暗柱不覆盖剪力墙,那就不正确了.因为暗柱是剪力墙的一部分,就是在图形中,暗柱的定额也是套用剪力墙. 只要你定义正确,软件就会计算正确,你大可放心 你也可以用手算来验证一下暗柱和剪力墙的钢筋用量. 软件是根据图集和定额来编辑的,所以你定义和布置都正确,软件计算出来的量就是正确的,
2008-07-24 21:17:03
-
这种现象是正常的,不用担心。不会改变计算结果的。
2008-07-31 19:17:49
-
1、两端是暗柱,中间是剪力墙,那在画墙的时候需要从墙的端点画吗?还是可以直接按照轴线到轴线这种画法来画? 2、GYZ、GJZ属于暗柱吗? 3、像这种局部阀板下沉怎么处理?(如图)
-
问题补充:陈青来教授讲的基础是给柱提供支座的,所以请问,当剪力墙有端柱和暗柱时,软件将其端柱和暗柱都作为基础梁的支座,这种算法正确吗?
-
有高手在不?我想问下安徽2000定额里面钢筋是含在柱,梁,墙里的。那如果剪力墙里面的暗柱呢。暗柱里面的钢筋是怎么处理的啊
-
当梁画好后,由于梁下有暗柱,需要删除梁下暗柱的支座,我重新提取梁跨数显示是4跨,删除暗柱支座。可是出现了当前图元的数量跨数与识别产生的跨数不一致,请调整支座或修改跨数量。。请问如何操作!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看