电报嗒嗒 2020-06-18 14:13:02 | 吉林省 机电 | 616查看 1回答
电缆预留问题
1、电缆从总箱进入分箱,总箱与分箱两端都需要预留2米+1.5米电缆头制作的量吗?
2、如果预留了1.5米电缆的量,套用电缆头制作定额时,里面的电缆头主材指的是什么?
3、电缆头主材的价格如果确定? 先谢谢老师们解答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、总箱预留半周长+电缆头1.5米(剖开制作成电缆头);分箱预留半周长+电缆头1.5米(剖开制作成电缆头)。
二、电缆头的主材费是指热缩手套(或冷缩手套)。
三、手套的价格询问市场价。
1.5米用于剖开制作电缆头,见下面截图。
2020-06-18 14:50:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看