• 我这么理解对吗

    2.5的线

    此图中W12.13.14.15线路均为3*2.5,W12处有12根2.5的线,W13有9根,W14有6根,W15有3根对吗,还是有其他的什么情况。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 正确

    2020-06-18 16:02:41 

  • 理解的没什么问题,如果穿管敷设应该都按单根管穿3*2.5电线引至设备,如果入桥架走用你理解的就没什么问题,只是出桥加之后为3*2.5电线穿管引至设备。

    2020-06-18 16:09:41 

  • 理解正确;

    但要分别计算各个回路的3根电线,还要分别计算各个回路的电线管。

    首次提交 2020-06-18 16:31:34  最近修改2020-06-18 16:32:07 (修改过1次)

  • 理解的对

    2022-01-14 15:48:49 