  • 已采纳
    因为扣保护层厚度时扣的是纵筋的保护层厚度,而且箍筋的长度我们通常算的都是箍筋外皮的长度,所以扣保护层时每边多扣了2d,4个边共多扣了8d ,所以最后要加8d.

    2008-07-25 09:32:33 

  • 定义工程时,修改箍筋调整长度即可。

    2008-07-25 06:14:15 

  • 可以点【编辑钢筋】按钮后点击要修改的梁,在表格中修改公式后锁定构件就可以实现。

    2008-07-25 06:33:36 

  • 箍筋计算中为什么加8d,如何修改,抗震时箍筋弯钩怎么选11.9d,03G101中不是10d吗,在工程前面设置时选03G101,但是基础梁结构图中注明按04G101做法,该怎么办呢? 回答:箍筋弯钩分抗震和非抗震,抗震为10d,非抗震为8d,箍筋弯折重合部分为1.9d, 抗震箍筋长度(中-中)=【(构件截面长度-保护层×2+箍筋直径)+(构件截面宽度-保护层×2+箍筋直径)】×2+1.9d×2+max(75mm,10d)

    2008-07-25 06:59:06 

  • 在计算设置的箍筋内设置,按外皮算就是8d,按中线就是4d,抗震弯折平直长度值是10d加箍筋弯折重合部分为1.9d,就是11.9d了。基础梁按04g101你就按图集要求设置基础梁的节点和数值就行了。

    2008-07-25 07:25:05 

  • 计算设置的箍筋内设置,可以取消8d,抗震时箍筋弯钩怎么选11.9d,10d是弯钩的直长

    2008-07-25 08:34:30 

  • 答:1、软件计算是正确的,可以到学习课堂里下载钢筋计算原理: 2、钢筋部位及其名称 计算公式 箍筋组合形式 常见的箍筋组合型式有:非符合箍筋和符合箍筋03G101-1P46 3×3箍筋长度 外箍筋长度=(B-2*保护层+H-2*保护层)*2+8d+2*Lw 内箍筋长度=H-2*保护层+2*Lw+2d(横向、纵向各设置一道) 4×3箍筋长度 外箍筋长度=(B-2*保护层+H-2*保护层)*2+8d+2*Lw 内矩形箍长度=((B-2*保护层-d)/3*1+d+(H-2*保护层) )*2+8d+2*Lw 横向一字型箍筋长度:H-2*保护层+2d+2*Lw 4×4箍筋长度 外箍筋长度=(B-2*保护层+H-2*保护层)*2+8d+2*Lw 内箍筋长度=((B-2*保护层-d)/3*1+d+(H-2*保护层-d)/3*1+d))*2+8d+2*Lw(横向、纵向各一道) 5×4箍筋长度 外箍筋长度=(B-2*保护层+H-2*保护层)*2+8d+2*Lw 内横向箍筋长度=((B-2*保护层-d)/3*1+d+(H-2*保护层))*2+8d+2*Lw 内纵向矩形箍筋长度=((B-2*保护层-d)/4*1+d+ (H-2*保护层))*2+8d+2*Lw 内纵向一字型箍筋长度=H-2*保护层+2d+2*Lw 5×5箍筋长度 外箍筋长度:(B-2*保护层+H-2*保护层)*2+8d+2*Lw 内横向矩形箍筋长度:((B-2*保护层) + (H-2*保护层-d)/4*1+d))*2+8d+2*Lw 内横向一字型箍筋长度:B-2*保护层+2d+2*Lw 内纵向矩形箍筋长度:((B-2*保护层-d)/4*1+d+(H-2*bh))*2+8d+2*Lw 内纵向一字型箍筋长度:H-2*保护层+2d+2*Lw 6×6箍筋长度 外箍筋长度:(B-2*保护层+H-2*保护层)*2+8d+2*Lw 内横向箍筋长度:((B-2*保护层)+(H-2*保护层-d)/5*1+d))*2+8d+2*Lw(设置两道) 内纵向箍筋长度:((B-2*保护层-d)/5*1+d+(H-2*保护层))*2+8d+2*Lw(设置两道) 箍筋弯钩长度Lw 03G101-1P35,1.9d的来源GB50204-2002弯钩计算5.3.1、5.3.2条 当箍筋、拉筋端部弯钩为135度时: 抗震(I、II、III、IV级):Lw = max(11.9*d,75+1.9*d);普通箍筋:Lw = 6.9d; 当箍筋、拉筋端部弯钩为180度时:抗震:Lw = 13.25d;普通箍筋:Lw = 8.25d; 当箍筋、拉筋端部弯钩为90度时:抗震:Lw = 10.5d;普通箍筋:Lw = 5.5d。

    2008-07-24 23:24:30 

  • 箍筋长度计算

    2008-07-24 23:30:10 

  • 你在计算设置时把工程定为按图纸设计几级抗震就行,到时箍筋弯135度抗震设计就是11.9D