• 景观照明

    1. 如附图中回路隔控制室啥意思(如1.2回路隔灯控制,则是不是1.2回路走向一致、工程量一致)

    2. 如系统图回路每个回路都是从配电箱出来(则几个回路,进入配电箱就预留几次)

    3. 如W1回路庭院灯(高度4.5m),用YJV电缆连接(回路上共计9个灯),则电缆终端头计算几个?每遇一次灯具电缆预留多长?且预留一根还是两根?(电缆埋深1m)-------同理包括草坪灯、泛光灯、景观柱灯是否同样计算?

    4. 如遇转线井是否要预留电缆?终端头配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、隔灯控制就是回路1控制1、3、5、7#灯,回路2控制2、4、6、8#灯。工程量会有区别的

    2、是的

    3、每个灯有二个电缆头,预留多少需要看看基础的高低,出基础预留500即可

    4、井内一般不预留

    2020-06-18 18:27:13 