• 独立基础标高-1.3米,独立基础高0.6米,布置柱

    独立基础标高-1.3米,独立基础高0.6米,布置柱子在独立基础上,套好定额后汇总计算,再查看柱子工程量,显示为0,原因是柱子高度为0,但在构件中柱子显示1300MM高,+0.00以上柱子工程量计算正常,请高手指教为什么?

    问题补充:独立基础之间是条形砖基础,把条形砖基础删去,柱子高度就显示出来了,柱子工程量也对了?请问这是为什么?怎样避免?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 其实你的问题很简单,是因为你的楼层设置里没有基础层的层高造成的。

    2008-07-25 10:25:59 

  • 仔细检查一下属性编辑

    2008-07-25 10:30:50 

  • 你可以再看一下你的基础的高度是不是设置的正确 因为软件在计算柱子的过程中是要扣除基础部分的高度的

    2008-07-25 13:30:54 

  • 柱子底标高对吗?画图里,属性里把柱子全选中,一次改过来.(如果所有柱子都高度相同)

    2008-07-25 09:33:05 

  • 柱子高度为应该为0.7,改一下再试试

    2008-07-25 09:33:24 

  • ?,不太明白说的什么。主要是把基础的底标高设置好,那么柱子和基础就能计算准确

    2008-07-25 09:33:49 

  • 是不是建立柱构件时候 柱底标高设置有误 柱底标高应该是-1.3 或者是楼层建立有误

    2008-07-25 09:34:22 

  • 我刚试验过了,不会出现你说的这个问题的。你再检查下是不是你独立基础高度以及你是否选对工程量代码。 还可以汇总后,选中柱子然后用查看工程量查看就明白了。

    2008-07-25 09:36:37 

  • 在基础层中,你把基础画上去,把独基的底标高定义好就可以,把独基点上去,再定义柱,直接把柱子点上去就可以,不用管标高的问题,软件自动把柱子布上去,并且从基顶往上计算的,我刚才试了下,柱子是有量的,你再好好检查一下,看问题出在独基上还是柱子上。

    2008-07-25 09:37:05 

  • 可能是柱子底标高设置不对

    2008-07-25 09:42:11 

  • 在属性编辑器内把柱子的标高定义上,检查代码是否正确

    2008-07-25 09:50:31 

  • +0.00以下柱子高度显示为0,不计算工程量?那位高手指教? 独立基础标高-1.3米,独立基础高0.6米,布置柱子在独立基础上,套好定额后汇总计算,再查看柱子工程量,显示为0,原因是柱子高度为0,但在构件中柱子显示1300MM高,+0.00以上柱子工程量计算正常,请高手指教为什么? 我的回答:我按你的尺寸做了一次,计算完全正常,你检查一下你的图形,是不是那里出问题了,请看下图:

    2008-07-25 10:04:38 

  • 检查一下,是否柱底标高不对,或者属性不对

    2008-07-25 12:43:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题