淡蓝沙滩 2008-07-25 14:40:28 | 湖北省 其他专业 | 488查看 9回答
为什么柱单体输入箍筋3*4型,只有H边是两个双肢筋组合成,如果H边是有一个双肢和两个单肢组成,该怎么<
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱单体输入箍筋3*4型,只有H边是两个双肢筋。或输入4*3,那就只有B边是两个双肢筋。 如果H边是有一个双肢和两个单肢组成。输入时应该输入3*2,再到其它箍筋里输入两个H边长度的单肢箍。
2008-07-25 15:02:53
-
一个双肢和一个单肢在H边输入5肢股既可
2008-07-25 16:51:55
-
应该是B边是一个双支箍和一个S箍;H边是两个双支箍
2008-07-25 14:42:50
-
为什么柱单体输入箍筋3*4型,只有H边是两个双肢筋组合成,如果H边是有一个双肢和两个单肢组成,该怎么 答:你输入钢筋肢数的时候输入3*5,还有一个单肢体可以在其他箍筋里处理
2008-07-25 14:43:19
-
另外一个要在其他箍筋中输入.
2008-07-25 14:48:26
-
答:如果一个双肢和一个双支的情况,那么就是指5肢的情况,所以你需要修改肢数了。即4*5
2008-07-25 14:48:58
-
在选择箍筋时就应该是4*5肢箍了,另一个单肢箍要在其他箍筋中输入,注意,在输入尺寸的时候是要自己计算去掉保护层的长度。
2008-07-25 15:01:11
-
“为什么柱单体输入箍筋3*4型,只有H边是两个双肢筋组合成,如果H边是有一个双肢和两个单肢组成,该怎么”在其他钢筋信息中处理你说的”如果H边是有一个双肢和两个单肢组成”的情况。
2008-07-25 15:15:21
-
那你为什么不输入4*3看看呢
2008-07-25 15:51:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看