小卢 2020-06-21 16:51:13 | 北京市 安装安装算量GQI | 784查看 3回答
有端子外部接线。
咨询个问题,这个RVS软线与室内可视对讲连接的时候需要计算有端子外部接线,是2个。这个怎么判断是几个。是标着2*1.0,所以计算两个?
2020-06-21 16:59:35 补充
强电系统中需要计算端子,那弱电系统中,比如同轴电缆SYV-75-7这种的线缆不需要计算线缆端头吗?还有就是RVS这种的线缆,也不用计算吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、北京定额不计算接线(内部接线、外部接线、有端子接线、无端子接线),含在了灯具、开关、插座、配电箱安装子目中,这是与外省市不一样的地方,人性化了。
二、铜端子按规范,线径截面积在10mm²及以上的,才计算铜端子(另行计算);线径截面积在6mm²及以下的,不计算铜端子。
三、线径截面积在6mm²及以下的多芯软线,工艺按涮锡考虑,不计算铜端子。如果设计要求用铜端子压接的,才可以另行计算。(电视同轴电缆不能用铜端子)
首次提交 2020-06-21 17:27:24 最近修改2020-06-21 19:27:12 (修改过2次)
-
弱电工程定额没有说明计算端子接线的,这些接线工作已经包含在设备安装调试项目中了,所以不要跟强电相混淆。
2020-06-21 16:52:20
-
端子外部接线不需要计算吧。