• 集水坑底面钢筋与侧壁外侧钢筋断开如何设置?

    问题1:集水坑底面钢筋与侧壁外侧钢筋断开如何设置?软件默认是不断开的,如何处理?

    问题2:坑壁水平筋图纸没有标注钢筋信息,如何取?


    坑壁水平筋外侧钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 实际上就是对号入座方式输入。


    答疑解惑

    首次提交 2020-06-21 18:38:15  最近修改2020-06-21 21:36:13 (修改过1次)

  • 集水坑底面钢筋与侧壁外侧钢筋断开如何设置? 

    问题1:集水坑底面钢筋与侧壁外侧钢筋断开如何设置?软件默认是不断开的,如何处理?

    答复:钢筋定尺长度有9m和12m,一般施工能不断就不断,广联达的通常节点推荐也是不断,实际施工也应该不打断处理,直接单根弯折。可以对照现场复核一下。


    问题2:坑壁水平筋图纸没有标注钢筋信息,如何取?

    答复:图纸缺少的钢筋信息需要在图纸会审中提图纸答疑,也就是需要设计明确。我们做预算是执行部门,依据是合同、图纸、方案。尽量不要越俎代庖凭自己经验堆个数据出来。这样后续结算,审计或者后来接手人都是一个雷。对个人的工作和评价只有负影响。