• 户内接地母线敷设和户内等电位母线敷设使用问题

    08定额户内接地母线敷设和户内等电位母线敷设用在什么地方,室内的的MEB、LEB套的接地母线定额还是等电位定额,我看一下定额内容,接地母线定额里面包含的镀锌扁钢,如果MEB、LEB套用接地母线定额,主材再计一次镀锌扁钢是不是重复?

    2020-06-22 09:30:53 补充

    涉及的定额子目是2-7-9和2-7-10

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 户内接地母线敷设是接配电箱及以下用的;户内等电位母线敷设是等电位箱处用的。

    2020-06-22 09:35:53 

  • 利用土建的钢筋,都不能套接地母线的子目,只有电工拿镀锌扁钢、镀锌圆钢去做连接的,才能套接地母线的子目。这样,才不会重复计算镀锌扁钢主材费。

    2020-06-22 09:48:50 