• 从其他楼层复制构件的问题m

    从其他楼层复制构件,但是到本楼层的话,提示本层柱与下层同一位置柱标高重叠,不连续.怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你复制的那层柱的标高已经叫你修改了,不是软件默认的标高了。你复制过来后,直接修改柱的标高即可。

    2008-07-25 19:07:53 

  • 已采纳
    你复制的那层柱的标高已经叫你修改了,不是软件默认的标高了。你复制过来后,直接修改柱的标高即可。

    2008-07-26 08:59:54 

  • 再修改了

    2008-07-25 19:02:43 

  • 仔细查看图纸,修改柱的标高

    2008-07-25 19:06:02 

  • 一般情况下,主的标高、高度不要设置,取默认值就容易复制,经过调整后容易出现这样的问题,检查高度、标高,修改好后在复制。

    2008-07-25 19:08:16 

  • 不连续,那一定是阳台柱吧.如果有阳台柱,就会出现那样的提示.柱不连续.不过这没什么,你继续操作就行. 因为层高是在楼层管理里就设置好了,你在没的改构件的标高的时候,你复制的构件都会按照本层的层高重新定义的.所以建议你检查一下柱的标高是不是复制那层改过.

    2008-07-25 19:15:30 

  • 你到构件属性编辑里面修改一下柱子的底标高和高度就可以了

    2008-07-25 19:21:37 

  • 我认为是你柱子的标高设置的不对,可以从柱的属性定义中把柱按图纸上的标高修改

    2008-07-25 19:29:22 

  • 把柱的标高和高度按图纸修改就行了。

    2008-07-25 20:07:26 

  • 从其他楼层复制构件,但是到本楼层的话,提示本层柱与下层同一位置柱标高重叠,不连续.怎么办? 这种情况只要将柱高度在构件属性中改正为当前层高即可,这种情况很少会发生,柱高默认为楼层层高,无论源楼层层高与目标层层高相同否复制过来都默认为目标层层高。

    2008-07-25 20:21:01 

其他类似问题 查看更多