sydlp54558191 2008-07-25 18:59:41 | 陕西省 其他专业 | 362查看 10回答
从其他楼层复制构件的问题m
从其他楼层复制构件,但是到本楼层的话,提示本层柱与下层同一位置柱标高重叠,不连续.怎么办?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你复制的那层柱的标高已经叫你修改了,不是软件默认的标高了。你复制过来后,直接修改柱的标高即可。
2008-07-25 19:07:53
-
已采纳你复制的那层柱的标高已经叫你修改了,不是软件默认的标高了。你复制过来后,直接修改柱的标高即可。
2008-07-26 08:59:54
-
再修改了
2008-07-25 19:02:43
-
仔细查看图纸,修改柱的标高
2008-07-25 19:06:02
-
一般情况下,主的标高、高度不要设置,取默认值就容易复制,经过调整后容易出现这样的问题,检查高度、标高,修改好后在复制。
2008-07-25 19:08:16
-
不连续,那一定是阳台柱吧.如果有阳台柱,就会出现那样的提示.柱不连续.不过这没什么,你继续操作就行. 因为层高是在楼层管理里就设置好了,你在没的改构件的标高的时候,你复制的构件都会按照本层的层高重新定义的.所以建议你检查一下柱的标高是不是复制那层改过.
2008-07-25 19:15:30
-
你到构件属性编辑里面修改一下柱子的底标高和高度就可以了
2008-07-25 19:21:37
-
我认为是你柱子的标高设置的不对,可以从柱的属性定义中把柱按图纸上的标高修改
2008-07-25 19:29:22
-
把柱的标高和高度按图纸修改就行了。
2008-07-25 20:07:26
-
从其他楼层复制构件,但是到本楼层的话,提示本层柱与下层同一位置柱标高重叠,不连续.怎么办? 这种情况只要将柱高度在构件属性中改正为当前层高即可,这种情况很少会发生,柱高默认为楼层层高,无论源楼层层高与目标层层高相同否复制过来都默认为目标层层高。
2008-07-25 20:21:01
-
轴网是识别的,为什么基础层、首层的定位和上面楼层的定位不同呢?导致我从首层复制的构件复制到第二层时,根本就没在同一位置,这是怎么回事啊?
-
钢筋10.0 1070版本中,墙体拉结筋构件设置正确,个别就是汇总没有量?请教了。问题补充:同位置的其它楼层处构件里有钢筋量
-
需要室内回填土的地下室和首层房间的砌体墙底标高是从结构底板标高开始还是回填后地面标高开始?
需要室内回填土的地下室和首层房间的砌体墙底标高是从结构底板标高开始还是回填后地面标高开始?问题补充:砌体墙是否需要复制到基础层?砌体墙复制到基础阀板内会否影响基础阀板的工程量(钢筋、图形)?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看