张鑫磊 2020-06-22 10:21:45 | 内蒙古自治区 土建土建计量GTJ | 982查看 2回答
要求柱高中部的上下600mm处箍筋加密 如何在广联达设置
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 黄金专家
答题: 125486 被赞: 39517
上下加密段长度输入600就可以
首次提交 2020-06-22 10:23:30 最近修改2020-06-22 10:24:17 (修改过1次)
天海一线 黄金专家
答题: 41369 被赞: 8458
在定义界面上下加密区范围布置
2020-06-22 10:23:53
构造柱如何设置不让箍筋加密?
如下图中,柱箍筋核心加密区怎样设置的
柱子核心加密区箍筋怎么在GTJ2018中输入?
柱子核心加密区箍筋怎么在GTJ2018中输入?加密范围怎么设置?求大神专家给予解答
异形柱的节点区箍筋要怎么布置
如图所示,异形柱的节点区箍筋要怎么布置才准确,如果要在属性里面布置,B和H要怎么取值,他的区间要怎么取值。
柱根部的箍筋怎么设置?
柱的箍筋是C6-100/200的 括号里注明 柱根部箍筋 C8的 这个怎么设置啊