• 请问如果剪力墙中,我先画暗柱,在用剪力墙填充(即剪

    请问如果剪力墙中,我先画暗柱,在用剪力墙填充(即剪力墙不画到柱外边),是否对工程量无影响,但是对钢筋算量有影响吧,应该如何处理呢

    问题补充:如果暗柱的尺寸大于墙厚,该如何画呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;只要设置正确,没有影响,一般还是先画墙为好

    2008-07-25 21:10:22 

  • 对剪力墙钢筋没有影响

    2008-07-25 21:11:10 

  • 都没有影响,但对你查询工程量不清楚。

    2008-07-25 21:13:01 

  • 你先画好墙,然后再自适应布置柱,很好定位。如果先画柱则柱很不好定位。你为什么非要逆着来呢, 墙盖不住柱,肯定是错误的。因为暗柱本身就是墙的一部分。 内裤只能在里面穿呀。穿外面肯定是不合适的。

    2008-07-25 21:16:07 

  • 还是先画墙比较方便,至于你那样画影响不影响算量,你可以分别画一下,然后汇总在编辑钢筋里比较一下

    2008-07-25 21:20:13 

  • 先画墙比较好,建议你后画柱

    2008-07-25 21:26:45 

  • 这种做法有问题,按软件是按标准图编制的,水平筋是到墙边的

    2008-07-25 21:41:06 

  • 应先画墙,后画柱,墙包柱,剪力墙水平筋在暗柱内正常布置。

    2008-07-25 21:57:52 

  • 在框剪结构中,先画剪力墙.再画暗柱,再画门窗洞.再画暗梁和连梁. 画剪力墙.要画到轴线处,不能画到暗柱的边缘处.,要不对计算钢筋用量是有影响的.

    2008-07-25 22:33:52 

  • 请问如果剪力墙中,我先画暗柱,在用剪力墙填充(即剪力墙不画到柱外边),是否对工程量无影响,但是对钢筋算量有影响吧,应该如何处理呢 我的回答:请看下图: 问题补充: 但是暗柱是异型的,我如果先画墙,再布置暗柱,这个墙没法画呀,因为其中的暗柱是异型的 我的回答:异型暗柱也是要选画剪力墙,后画异型暗柱,这样会方便一点,如果说你觉得选画异型暗柱方便也可以,但关键是异型暗柱的边不能超过剪力墙的总长,因为暗柱是剪力墙的一部份,它是剪力墙的加强带。

    2008-07-25 22:51:33 

  • 主要是要把箍筋及拉筋设置正确,只要正确了,先画什么无所谓。

    2008-07-26 09:40:53 

  • 应先画好墙,然后再自适应布置柱,很好定位。

    2008-07-26 08:46:55 