白鹤 2020-06-22 17:51:42 | 山东省 土建土建计量GTJ | 217查看 1回答
GTJ2018基础钢筋墙竖向钢筋(插筋),搭接55D不应该1.2lae?
插筋一号=弯折+基础厚+1.2lae+错开距离(500)+1.2lae
插筋二号=弯折+基础厚+1.2lae
16G101
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
55d 不是 搭接长度吧 。
2020-06-22 18:50:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看