阿松 2020-06-22 23:32:57 | 广东省 安装机电设计预算计价软件GCCP | 1616查看 2回答
公称直径小于100mm的电缆保护管敷设,执行C.4.11章配管配线相应项目
安装定额C4.8说明说 : 公称直径小于100mm的电缆保护管敷设,执行C.4.11章配管配线相应项目,那怎么C4.8里还有小于100mm电缆管铺设的定额, 怎么判断是套C4.8还是C.4.11里的???
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
4.8指的是电缆保护和对应该混凝土包封
2020-06-23 02:48:35
-
一、电缆保护管;电缆不穿管埋地敷设,但遇到(穿越马路、穿越水沟、穿越建筑物、出地面)4种情况时,必须穿电缆保护管保护电缆。其中;小于100mm的电缆保护管,执行钢管埋地敷设的子目(不是截图二的子目,是80管、65管、50管等等),100mm及以上的管,执行电缆保护管的子目。
二、钢管埋地敷设;电缆全程穿钢管埋地敷设的,(不管管径大小)全部执行钢管埋地敷设的子目,不执行电缆保护管的子目。
首次提交 2020-06-23 04:54:46 最近修改2020-06-23 08:01:40 (修改过3次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看