wanglei0313 2020-06-23 08:53:19 | 陕西省 土建预算土建计量GTJ | 638查看 4回答
图形算量2018绘制计算提示框架柱计算错误
汇总计算后,老是提示错误。柱底纵筋重复,请教各位专家老师,怎么解决!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,你可以查看柱截面编辑中箍筋/拉筋位置布置重叠或重复布置了2道,将多余的删除,或将钢筋删除重新布置。
2020-06-24 00:01:05
-
双击查看可以,应是重叠了,看删除其中一个或修改相应的标高看看
2020-06-23 08:54:42
-
重复汇总不了删了此图元重新布置吧。
2020-06-23 08:55:47
-
双击错误构件,显示到错误位置及构件,查看柱标高及钢筋信息是否正确。
2020-06-23 08:55:59