• 板上靶子筋下的分布筋为三级6@250,为什么在汇总

    板上靶子筋下的分布筋为三级6@250,为什么在汇总计算完后,钢筋定额表中没有三级6的钢筋?问:软件是否对分布筋进行计算?怎样才能查看其计算量?

    问题补充:就是输入的C6@250,在前面工程设置上及后面分布筋处均设置了,计算后套用定额明细表上没有,为什么啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6个的钢筋一般都是一级钢,三级的直径6mm的钢筋,软件是否会采纳,何尝还是分布筋。你按三级钢的输入方式C6-250输入计算一下试试吧,如果还没有就该为一级钢输入。

    2008-07-26 08:12:36 

  • 三级6@250,应输C6@250

    2008-07-26 08:10:36 

  • 板上靶子筋下的分布筋为三级6@250,为什么在汇总计算完后,钢筋定额表中没有三级6的钢筋?问:软件是否对分布筋进行计算?怎样才能查看其计算量? 我的回答:一级、二级和三级钢和输入代号在新建工程时在下方都有相应的提示的,只要你布置了“板负筋”,软件是肯定会自动计算分布筋。请看下图:

    2008-07-26 09:18:56 

  • 如果各方面定义输入都正确的话,建议重新汇总就算,在看报表!

    2008-07-26 09:35:56 

  • 分布筋需要在板的计算设置里设置的,或是在负筋的属性里填上c6@250,你确认这么做了么。汇总计算完后,你点击编辑钢筋,再选择你要查看的负筋就可以查看其计算量了。

    2008-07-26 08:11:25 

  • 三级钢筋6@250,应输C6@250才正确

    2008-07-26 08:13:36 

  • 软件是可以对分布筋计算的,你只要在计算设置中的板的计算设置中分布筋输入C6@250,就可以了

    2008-07-26 08:16:58 

  • 钢筋定额表中一般分析不出三级钢,你从钢筋汇总表中能看的三级钢

    2008-07-26 08:19:49 

  • 你在工程设置中修改板的分布筋属性,试试看吧,不知道软件能否认c6钢筋

    2008-07-26 08:20:56 

  • 板上靶子筋下的分布筋为三级6@250,为什么在汇总计算完后,钢筋定额表中没有三级6的钢筋?问:软件是否对分布筋进行计算?怎样才能查看其计算量? 回答:软件默认的是一级钢,你要在分布筋处将默认的删除,输入C6-250即可

    2008-07-26 08:20:56 

  • 三级6@250,应输C6@250

    2008-07-26 08:22:13 

  • 分布筋需要在板的计算设置里设置的,或是在负筋的属性里填上c6@250.

    2008-07-26 08:30:56 

  • 三级分布钢筋应该不会,

    2008-07-26 08:33:02 

  • 软件对负分布筋已经进行计算了,默认的是A6-250.把负分布筋信息修改C6@250即可。

    2008-07-26 08:37:07 

  • 软件默认的是A6-250,在修改的时候应该把括号去掉。也就是说从(A6-250)改为C6-250就可以了。

    2008-07-26 08:57:16 

  • 你先试试输入1级钢,你的软件能计算吗? 不行的话,我就觉得应该是你没画对。

    2008-07-26 08:59:32 

  • 问问设计人员吧,应该不是三级钢,也许是绘图软件版本,出现文字不全,把一级钢∮选多一竖。

    2008-07-26 09:01:44 