老虎 2020-06-25 16:07:20 | 吉林省 土建计量GTJ | 1820查看 1回答
首层柱伸入基础短柱时其纵向钢筋要不要伸到独立基础底部
某工程为独立基础,高600,基础底标高为-3.3米;独立基础顶为1000*1000基础短柱,配筋为:纵向钢筋20C22,纵筋贴着柱外皮处,箍筋为C12-100,短柱顶标高为-0.1m 。首层柱截面为500*500,纵向钢筋为12C20,箍筋为C8-200。基础短柱我按框架柱建的模,现在在几个问题不敢确定,向老师们求助,先谢谢了:
1:在-0.1M标高即短柱顶部,短柱纵向钢筋是直接切断还是向首层柱方向打弯折(图纸里没有说明)
2:首层柱的纵向钢筋向下一直通到独立基础底部,还是从短柱上表面向下Lae即可
3:首层柱纵向钢筋在短柱内的部位是否还要配置(首层柱的C8箍筋)箍筋
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首层柱伸入基础短柱时其纵向钢筋 应该要伸到独立基础底部 。
2020-06-25 16:11:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看