. 2020-06-26 10:26:06 | 浙江省 土建 | 817查看 3回答
老师,里面的这些梁需不需要防水砼?老师,里面的这些梁需不需要防水砼?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
独行者 铂金专家
答题: 54137 被赞: 40072
不需要做防水层的梁或不用防水。
2020-06-26 10:55:20
xagcc 钻石专家
答题: 305424 被赞: 67868
要看图纸标注的。
2020-06-26 10:28:02
nh 钻石专家
答题: 114875 被赞: 24602
如3点的说明是对应大样的,注明抗渗P8了,要设置
2020-06-26 10:28:58
老师,这个C30砼需不需要防水的砼?
老师,这个排水沟的砼需不需要防水P6的砼?
老师,这个砼支座需不需要套定额?如要套定额则要套什么定额?